前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
分享
huosang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
216 個
工控威望:
345 點
下載積分:
6982 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間:
2011-05-03
最后登錄:
2025-07-17
查看huosang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-08 22:57
全看
|
小
中
大
PLC的觸點電流小,帶電機難哪,起動時主繞組有很大的電流,反轉時電更大,都加上相應的繼電器或接觸器吧!