我不太喜歡用上升沿和下降沿,總覺得不是那么可靠,尤其是在用上升沿和下降沿做軟元件清零和復位的時候,經常會造成誤動作,使記數值不準確,我個人認為除非必要請盡量少用上升沿和下降沿,請大家討論一下。
分享
dream2012
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
143 個
工控威望:
277 點
下載積分:
1080 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2011-10-17
最后登錄:
2020-06-26
查看dream2012的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-23 10:40
全看
|
小
中
大
如果有外部如變頻器的,請務必接地(變頻器及設備機架均接地,或相連后接地);
另,如果PLC的I/O信號由外部的開關電源引入,則開關電源也要接地;
這些都能或多或少的影響PLC的動作,尤其像上升沿、下降沿一類的。