請問松下FP-X L30 PLC 輸入點指示燈 不亮是什么原因?
上一主題
下一主題
fudong
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
536 個
工控威望:
648 點
下載積分:
2659 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間:
2008-09-19
最后登錄:
2025-07-24
查看fudong的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-11-07 14:01
全看
|
小
中
大
大家好!請問松下FP-X L30 PLC 輸入點指示燈 不亮是什么原因? RUN亮 謝謝
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1062 個
工控威望:
4905 點
下載積分:
7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-07-25
查看znz43的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-08 10:18
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
松下PLC和三菱的不一樣,輸入端內部和24V是不接通的,要外接24V電。
短接COM和X是不會有輸入的。
你應該在COM和X間加24V電壓才有輸入。至于正負可由你自選,FP-X型對NPN,PNP都能用.
[ 此帖被znz43在2011-11-08 10:41重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(fudong) 熱心助人
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。