我用tk6070i和三菱fx2n的plc,在觸摸屏設置plc中的數據,可重新開機又要重設,plc中的數據寄存器非斷電保存的,觸摸屏不能記憶這些數據嗎?就是重新開機數據還是上次設的那種,求教,謝謝。
分享
slslj47
梅花香自苦寒來。!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
211 個
工控威望:
396 點
下載積分:
2807 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2007-11-01
最后登錄:
2025-04-10
查看slslj47的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-12 11:29
全看
|
小
中
大
plc中的數據寄存器非斷電保存的??????
這樣當然保存不了了
觸摸屏開機都是先讀PLC寄存器的
把plc中的數據寄存器設成斷電保存不就行了
要不把你的觸摸屏設成即寫PLC寄存器又寫觸摸屏的寄存器,當開機時再用定時傳輸把觸摸屏的寄存器數據傳到PLC寄存器
這樣就麻煩死了!~!~!~!~!~!~!~!