請問高手 我在編寫 stl指令的時候。
從一個狀態轉到另一個狀態。Y1在這兩個狀態都有輸出。
在狀態過度的時候。Y1會保持嗎?
也就是說 Y1在一狀態有輸出。
在轉到另一個狀態的時候Y1也有輸出。
其中在跳轉的中間過程中 Y1 也會保持輸出嗎?
分享
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
736 個
工控威望:
1054 點
下載積分:
2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2017-06-10
查看matengfei的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-06 17:39
全看
|
小
中
大
如果是:
STL S20
OUT Y1
OUT TO K20
LD T0
SET S21
STL S21
SET Y2
當S20向S21轉換時,S20變為不活動步(S20無輸出)
,s21變為活動步,即Y1變為OFF Y2變為ON,如果想讓Y1 一直有輸出只要把OUT Y1 改為SET Y1 就可以了,像SET Y2 一樣,這樣無論轉移到哪一步Y1 都為ON ,想Y1 為OFF的話在程序里加一個RST Y1 就可以了,這也就是不在程序里加RST Y2
,Y2 一直為ON的原因。