用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
針對回帖人對零線的討論 做出回應 請關注
上一主題
下一主題
conchnit
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看conchnit的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-11-01 19:38
全看
|
小
中
大
單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的.
下面2種做法哪種對? 說出理由:
1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制.
2. 把L和N都通過開關控制,2進2出.
主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接.
如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的,
這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制.
這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路.
另外請大家說說UPS的供電系統 L N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘.
感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。
[ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ]
分享
客居他鄉
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
362 個
工控威望:
456 點
下載積分:
1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間:
2010-07-23
最后登錄:
2023-03-28
查看客居他鄉的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-01 21:02
全看
|
小
中
大
你所說的100v是用數字表量的吧,這是虛電,你用用電器接在100v的兩端再測量一下,看還有100v沒。
分享