我有一臺250KW的三相電動機 想加個過流保護裝置 但是電流倍數不會算 應該選擇多大的熱繼電器能行
分享
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
96 個
工控威望:
3275 點
下載積分:
3309 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間:
2011-04-11
最后登錄:
2023-11-27
查看linf林峰的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-10-23 23:40
全看
|
小
中
大
P=3UICOS& 250000除以(3乘380乘0.8)等于274.1228然后乘以1.732等于474.78A
不知道這樣算行不行。。請大俠指教。。
[ 此帖被linfeng7610s在2011-10-23 23:50重新編輯 ]