FX3G的在輸出時外接個繼電器。為什么在com端接24v時,沒輸出繼電器也亮。在com端接-24v時輸出觸點接通時,繼電器接通下馬上就滅了。這個plc是不是輸出的晶閘管壞了。
這個plc是漏型輸出,S/S要接24V.
求解中。。。
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
分享
zlc1210903
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
483 個
工控威望:
3543 點
下載積分:
1050 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間:
2011-06-14
最后登錄:
2024-07-02
查看zlc1210903的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-10-22 15:53
全看
|
小
中
大
這個3g的好像只有晶閘管輸出的。
不過這個問題經過自己的實驗已經解決。
這個plc輸出端的com端如果接24v。這個點事持續輸出的。
只有com端接0v時輸出點的通斷才起作用。
剛才犯了個錯誤。判斷繼電器的通斷時僅僅觀察了繼電器的燈的暗滅。其實這個燈的暗滅也有正負極的。
錯誤比較幼稚。還是接觸的太少。
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。