請問cclink通信,兩個遠程i/o 一個觸摸屏gppw中plc參數設置,cclink設置到底要怎么設置哦!
我設置了好半天,就是通信不起來,cpu上error閃爍!
分享
yiyu1413
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yiyu1413的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-04-15 15:51
全看
|
小
中
大
網絡參數中主要是自動刷新參數不會設置
plc參數又要設置什么內容呢
分享
yiyu1413
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yiyu1413的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-04-15 15:55
全看
|
小
中
大
補充,其中遠程i/o只有電源燈亮其他都不亮,cclink模塊只有電源燈和作為主站等亮,然后就是cpu error等閃爍
分享
yiyu1413
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yiyu1413的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-04-15 20:33
全看
|
小
中
大
我什么程序也還沒寫呢 ,Q系列書上說不寫程序也可以通信
現在只是在做基礎的通信,主站QJ61BT11,遠程i/o AJ65BTBA-16D,AJ65BTB116T,觸摸屏
AGOT970
現在我發現把網絡參數的初始地址設置與QJ61BT11相同即0080,情況是主站mst等亮,sd,rd燈亮,error燈閃爍,遠程i/o LRUN亮 SD 亮 RD亮但RD有點不穩定感覺,
分享
yiyu1413
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yiyu1413的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-04-16 14:41
全看
|
小
中
大
恩 輸入輸出聯系不起來
初試地址0080 RX為X1000 RY是Y1000 x0的電后y0不得電,監視x0得電x1020為一(怎么變1020了),y1000為0
分享
yiyu1413
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yiyu1413的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-04-17 08:43
全看
|
小
中
大
又找到qj61bt11上error燈閃爍是因為 總連接數設置為3,當我設置為2時就不閃爍了,也就是說應該是觸摸屏問題,可是我gppw測試時候可以看到插槽上有觸摸屏,那以后和觸摸屏通信怎么辦,暈倒