請教:從PT100內部出來2紅2綠共4根線,PT100鉑電阻的4個接點怎么只接2個緊挨著的1紅1綠?另外2個接點怎么不用?1紅1綠是不是接哪邊都行,只要是挨著的就行?它的來線是3根,卻在紅線的接點短接2根,只來2根線不節省1根線嗎?
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1062 個
工控威望:
4905 點
下載積分:
7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-07-25
查看znz43的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-10-21 11:28
全看
|
小
中
大
Pt100一般只有兩根線,見過四根線的是兩組PT100合裝在一根不銹鋼管中,用表一量就知道了。
溫控表上來三根線,聯到PT100上有兩根線并頭,那是為了減少長線帶來的溫度測量誤差。
并頭的兩根線,一根是送電流到PT100,一根是取PT100上的信號電壓,避免長線電阻產生的壓降也加入到信號電壓中,增加誤差。