各位師傅,我有一臺三菱fx1n-60mt電源板燒壞,str-6551爆裂了.買了一臺新的三菱fx1n-60mt,把新的一臺的電源板換到舊的i/O板上,能運行;我把壞電源板按照論壇師傅的方法,把脈沖變壓器輸出端斷開,接上24v電源,用表測量壞電源板有24v和5v輸出,但是把此電源板接上新的一塊i/o板上power燈亮,run燈就是不亮,已確認把開關撥到on位置了.問一下師傅們,怎樣才能使run燈亮起來呢?謝謝!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9731 個
工控威望:
8629 點
下載積分:
16868 分
在線時間: 5339(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-22
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-10-19 09:45
全看
|
小
中
大
撥到ON,RUN燈不亮有很多種可能。
你先程序參數讀出來備份,然后把以前的程序參數清空再試。
也有可能是你換的各種板之間不兼容,比如說有高仿的板子。