西門子S7-200 CPU222 PLC指示燈不亮,沒有24V輸出。找一張美國產PLC電路圖做參考。
找到電源板,檢查電源管TOP246R, C腳無輸出。更換TOP246R。 檢查固態電容25V/47uF,容量不足,用普通35V/47uF電容代換。
更換以后電源正常,有24V輸出。 接上數據線,傳入輸出點檢測程序,發現輸出04點繼電器無動作,單獨加電給該繼電器能動作。檢查繼電器驅動IC ULN2003,該IC15腳接04點繼電器,查15腳無輸出,更換ULN2003一切正常。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(dzhn0526) 感謝分享!
下載積分:+1(臺州自動化) 熱心助人!
分享
huangdejun
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
199 點
下載積分:
4034 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2011-12-04
最后登錄:
2022-02-26
查看huangdejun的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-03-25 16:47
全看
|
小
中
大
謝謝樓主!
分享