plc怎么控制一個12V的燈泡
上一主題
下一主題
tianyameng12
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
58 個
工控威望:
184 點
下載積分:
574 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2011-10-14
最后登錄:
2025-01-01
查看tianyameng12的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-10-14 17:14
全看
|
小
中
大
描述:這個是接線圖
圖片:
描述:這個接燈泡只是亮一下然后就慢慢暗下去
圖片:
我現在有
一個FX1S的PLC
一個12V的燈泡
一個12V的電源
一個點動按鈕
就這些要怎么連在一起
要求是 按下PLC 按鈕X0 Y2輸出燈泡亮
[ 此帖被tianyameng12在2011-10-14 17:24重新編輯 ]
分享
cghaou
庸人擾擾,小人茍茍。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
80 個
工控威望:
222 點
下載積分:
555 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間:
2009-04-10
最后登錄:
2024-11-29
查看cghaou的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-10-17 11:38
全看
|
小
中
大
PLC FX1S-14MT輸出,是用直流電源。用交流電,應該會出現你說的那種情況。
樓主留言:
熱心助人 謝謝我了解了情況 是MT mr的區別