變壓器輸出不帶任何負載,三相火線之間是400V平恒,
上一主題
下一主題
a475100193
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
172 個
工控威望:
353 點
下載積分:
958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2009-12-13
最后登錄:
2022-06-30
查看a475100193的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-10-07 19:41
全看
|
小
中
大
以上是什么原因?但有一條火線對零線有340。別外兩條火線對零線有200左右
分享
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
537 個
工控威望:
531 點
下載積分:
12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間:
2009-07-13
最后登錄:
2019-05-13
查看qlin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-10-08 18:40
全看
|
小
中
大
相電壓是對零線測的,還是對變壓器中性點測的?
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會