400的變壓器輸出三相400V但三根火線與零線電壓高于220是不是零線斷了
上一主題
下一主題
a475100193
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
172 個
工控威望:
353 點
下載積分:
958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2009-12-13
最后登錄:
2022-06-30
查看a475100193的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-10-07 00:29
全看
|
小
中
大
400的變壓器輸出三相400V但三根火線與零線電壓高于220是不是零線斷了
一相與零線有300V
另一相與零線有250V
再另一相與零線有150V
這種現象是怎么回事情??????
分享
xiachangfa
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看xiachangfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-10-07 06:52
全看
|
小
中
大
這個不一定啊 要看看三根火線之間的電壓 是不是平衡的 要是平衡的 就是零線的問題了 要是不平衡 差的比較大 就可能是變壓器或輸入電源的問題了