發表于: 2011-09-30 21:25
全看
|
小
中
大
總功率105KW,馬達55KW,加熱器50KW,需要用多粗的電纜?國標3*95平方的銅線夠不夠的?
分享
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
502 個
工控威望:
408 點
下載積分:
2895 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2008-03-18
最后登錄:
2019-07-21
查看zwz579的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-30 22:10
全看
|
小
中
大
105*2=210/3A=70MM 的電纜
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
105KW需要多粗電纜?
http://www.wentianyingyuan.com