總功率105KW,馬達55KW,加熱器50KW,需要用多粗的電纜?國標3*95平方的銅線夠不夠的?
分享
付玉明
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
141 個
工控威望:
285 點
下載積分:
1186 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間:
2011-09-11
最后登錄:
2018-03-08
查看付玉明的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-10-02 00:03
全看
|
小
中
大
用95 MM 當然好了只是有點浪費了 我給你算了算 105KW 每相的電流是 60.62 用70的就可以 我說的是銅線哦