用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
睡眠
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
105KW需要多粗電纜?
上一主題
下一主題
zungli
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
177 點
下載積分:
723 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2011-09-18
最后登錄:
2019-11-08
查看zungli的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-09-30 21:25
全看
|
小
中
大
總功率105KW,馬達55KW,加熱器50KW,需要用多粗的電纜?國標3*95平方的銅線夠不夠的?
分享
yuliang928
先做人后做事
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
205 個
工控威望:
1325 點
下載積分:
2955 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2010-09-25
最后登錄:
2025-05-23
查看yuliang928的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-10-02 05:45
全看
|
小
中
大
問題解決了嗎
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
105KW需要多粗電纜?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院