GT1150-QBBD-C觸摸屏與電腦連接問題
上一主題
下一主題
andy陳
http://shop69946803.taobao.com
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
109 個
工控威望:
250 點
下載積分:
680 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間:
2011-04-28
最后登錄:
2025-07-17
查看andy陳的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-09-30 18:02
全看
|
小
中
大
GT1150-QBBD-C觸摸屏在通訊測試的時候總是提示通訊錯誤:
可能原因GOT在處理中或者GOT類型不一致
我只做通訊測試用的是RS232的
按道理我都每連GOT怎么來GOT類型不一致?那就是GOT在處理?
有沒有遇到相同問題的或熟悉的大哥幫忙解釋和處理下!謝謝
分享
pklon2000
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
180 個
工控威望:
326 點
下載積分:
6381 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間:
2008-07-11
最后登錄:
2025-05-07
查看pklon2000的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-30 21:22
全看
|
小
中
大
那你需要到觸摸屏的系統設置里面(默認是按住上面的兩個角進入)。找到連接設備設置?纯词遣皇荝S232口已經分配為CH1(l連PLC)了。1150的連個九針口中IF2(公頭)支持232,而IF1(母頭)支持422。去檢查一下就知道了。