請看附件說明書,型號為NPN,這樣接線可以的嗎?還有里面講的1100個脈沖/升,是不是1秒的時間有1100個脈沖產生?
附件:
流量計.pdf
(125 K) 下載次數:67
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5292 個
工控威望:
7518 點
下載積分:
161640 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-31
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-29 17:25
全看
|
小
中
大
1.看I0.1的接線方法,PLC輸入端是PNP型,而你的NPN型信號直接接上去是不行的。
2.按照“脈沖/升"的單位來看,這是真的跟時間、管徑都沒啥關系。