我在Q02CPU的右側添加以太網模塊后,用FROM-TO指令寫入AI、AO模塊,請問這時我的XY分配模塊輸入準備信號是從X10開始還是X0開始,因為我在調試時發現AO沒有輸出。后來我把以太網模塊去掉后,調試時AO輸出就沒有問題,現在搞不懂是怎么回事。
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。
分享
zhuhu
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhuhu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-07 10:42
全看
|
小
中
大
不論是不是空,只要你后面選了32點,第一個智能模塊地址就是H2,你怎么寫H1呢