總功率150kw,距離80m左右穿管埋地敷設,用3*120-1*70銅線電纜有沒問題!
如果用鋁線需多大的電纜,F在的電纜質量很讓人擔心!
分享
guansky168
小張
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
610 個
工控威望:
3397 點
下載積分:
8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間:
2010-05-11
最后登錄:
2025-02-11
查看guansky168的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-28 14:06
全看
|
小
中
大
150KW 電流約300A左右。120的銅線有點小了,150銅的可以用。