編碼器與PLC通訊,莫名其妙的問題???
上一主題
下一主題
zungli
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
177 點
下載積分:
723 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2011-09-18
最后登錄:
2019-11-08
查看zungli的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-09-19 22:52
全看
|
小
中
大
AUTONICS編碼器四個(200脈沖),LS PLC兩臺(K120S),1#、4#工作環境正常,2#、3#工作環境溫度挺高的,具體溫度不清楚,現在3#編碼器出現一個問題:電機沒動作,編碼器數據突然改變了(編碼器與電機是齒輪相互連接),從3200增加到6500,請教是什么問題??????是不是編碼器受環境溫度影響還是PLC信道出現問題???
分享
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
4 篇
發帖數量:
1504 個
工控威望:
5491 點
下載積分:
24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間:
2007-01-22
最后登錄:
2025-07-11
查看wsir123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-26 17:08
全看
|
小
中
大
兩點建議,僅供參考:
1、編碼器選型有沒問題,集電極開路型的接口就不要選擇電壓型的。
2、嘗試著編碼器屏蔽線不要接地(可以直接和0V相接)試試,遇到過地線接地不好反倒引入了干擾(plc輸入點燈微亮)。