AUTONICS編碼器四個(200脈沖),LS PLC兩臺(K120S),1#、4#工作環境正常,2#、3#工作環境溫度挺高的,具體溫度不清楚,現在3#編碼器出現一個問題:電機沒動作,編碼器數據突然改變了(編碼器與電機是齒輪相互連接),從3200增加到6500,請教是什么問題??????是不是編碼器受環境溫度影響還是PLC信道出現問題???
分享
ha741852
ha741852@163.com
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
155 個
工控威望:
282 點
下載積分:
860 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間:
2009-08-15
最后登錄:
2025-06-24
查看ha741852的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-10-04 00:20
全看
|
小
中
大
如果是以前出現過,換了編碼器后又了好了一些時間的話;哪還是編碼器問題。 如果編碼器的話最有可能的原因有兩種
1.現場環境差,粉塵多2.電機軸有跳動。