各位好!我現在用FX-3G的PLC控制伺服電機,我用表格定位指令 指定K3 段脈沖數R9 R8為1666,頻率R10,R11為1500.最高速度為2000。但是實際輸出脈沖時,頻率很低,大概在100-200hz,其他段也是同樣的1500hz頻率,可以達到設定值。
后我改用絕對定位指令DDRVA K1666 K1500 Y0 Y4,效果還是一樣。監控R10中的值也是1500.
請教高人,問題出在哪里,Y0的輸出頻率還受到哪些參數影響?
多謝!
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-08-04
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-17 09:24
全看
|
小
中
大
如果是我,通常會這樣去查找問題:
1,只編Y0輸出脈沖這一部分程序,使用兩三個不同的指令。其他程序全部不要寫。
2,把PLC脈沖輸出接到PLC高速輸入口觀察。
3,不停地修改程序參數。比如DDRVA K1666 K1500 Y0 Y4 可以換成DDRVA K1500 K1666 Y0 Y4試。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水