星 三 角 不 懂?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 2/3 Go
歐杰杰
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
29 個
工控威望:
142 點
下載積分:
536 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2011-02-20
最后登錄:
2012-05-30
查看歐杰杰的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2011-10-08 13:49
只看該作者
|
小
中
大
不用星三角轉換
分享
linzhenfu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
198 個
工控威望:
310 點
下載積分:
636 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間:
2007-07-15
最后登錄:
2025-07-24
查看linzhenfu的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2011-10-08 15:29
只看該作者
|
小
中
大
先判斷電機的線圈電壓,如你所說的電機線圈電壓是220V。要星三角啟動的電機必須是三角接法運行的,這時候線圈得到380V電壓,在啟動Y接法時,線圈得到的電壓是220V,也就是起到了減小啟動電流的目的(當然也減小了啟動轉矩)。綜上所說你的那只電機是不能用星三角啟動的。
分享
mjchwan
神采飛揚
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
56 個
工控威望:
226 點
下載積分:
363 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間:
2008-09-17
最后登錄:
2024-11-22
查看mjchwan的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2011-11-01 15:31
只看該作者
|
小
中
大
我們普通電機的的接法一般都可以接成星型和三角型的,關鍵是要看你進入電機的電壓,若電壓是三相380V,接成星型,電機每相繞組得到的電壓就是220V,接成三角型,電機每相繞組得到的電壓就是380V;如果電機只能用220V的電壓(如臺灣的設備),那么,就只能接成星型。如果電源是三相220V,電機也就只能接成三角型。若接成星型,每相繞組得到的電壓就達不到220V。
分享
趙工電修
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
76 個
工控威望:
206 點
下載積分:
13309 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間:
2011-08-20
最后登錄:
2022-09-01
查看趙工電修的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2011-11-01 16:01
只看該作者
|
小
中
大
先要搞清楚什么是相電壓什么是線電壓,三相電力系統中,相對相的電壓叫線電壓(我國的標準是380V),相對零的電壓叫相電壓(我國的標準是220V),380V星形接法則每組線圈對公共點的電壓就是220V,這說明電機線圈電壓是220V。如果接成三角形接法則每組線圈的電壓也是220V。一般情況下10KW以下不用降壓起動,但是如果是帶重負荷起動,那也是要降壓起動的,或者在機械上減負荷起動.
分享
feng724
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看feng724的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2011-11-01 22:23
只看該作者
|
小
中
大
所謂的380V 220V應該是相間電壓,5.5KW可以直接啟動,一般重載的電極用星三角降壓啟動(大于22KW的也要星角啟動,印象中是這樣的)
分享
shidegang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
94 個
工控威望:
201 點
下載積分:
680 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間:
2010-08-13
最后登錄:
2015-04-02
查看shidegang的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2011-11-02 09:19
只看該作者
|
小
中
大
有接變頻器就行了啊~~不用外接Y—△ 轉換了。
分享
kissstar
趁年輕
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
128 個
工控威望:
670 點
下載積分:
4532 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間:
2009-07-28
最后登錄:
2024-10-28
查看kissstar的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2011-11-02 12:41
只看該作者
|
小
中
大
這種問題在各種書籍上都有介紹,如果真的還不太明白就畫個圖就很明確了
分享
ytmsymlf
我知道我的努力有一大半是沒有用的,但是我卻不知道究竟是哪一半
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
144 個
工控威望:
264 點
下載積分:
25573 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間:
2011-09-20
最后登錄:
2014-12-26
查看ytmsymlf的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2011-11-02 19:18
只看該作者
|
小
中
大
先判斷電機的線圈電壓,
真奇怪,你吸進去了那么多的勇氣,吐出來的卻都是嘆息
分享
binjd
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看binjd的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2011-11-02 22:40
只看該作者
|
小
中
大
星 三 角啟動和使變頻器是兩回事,馬達銘牌星三角接法是適與變頻器輸出接法.贊成12樓說法
分享
xtiqv
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看xtiqv的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2011-11-04 15:43
只看該作者
|
小
中
大
都沒說清楚,但有一點5.5KW的水泵、電機都不要降壓起動的
分享
hahahaha
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
665 點
下載積分:
30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2011-11-03
最后登錄:
2018-01-01
查看hahahaha的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2011-12-10 22:00
只看該作者
|
小
中
大
該電機可能是臺灣的。不能轉換,我以前接觸過。
分享
百渡
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
137 個
工控威望:
285 點
下載積分:
1559 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間:
2011-10-10
最后登錄:
2016-11-16
查看百渡的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2011-12-10 23:03
只看該作者
|
小
中
大
電機銘牌的電壓是指線電壓,非相電壓。你所指的兩種變頻電機接法沒錯!鹘220V Y接380V 5.5KW的水泵電機不能在工頻下星三角啟動。