數字量輸入模塊 不是有 直流輸入 和 交流輸入 兩種么?
根據什么來區分 用直流還是交流??
比如我看一個電磁閥們的狀態 法門是開關信號,那應該用直流的,是這樣么?
那如果觀測一個水泵的運行狀態,是因為水泵是交流電控制,所以用交流的輸入信號么?還是說因為水泵僅僅是通斷兩種狀況,也是開關量,所以也可以用直流模塊
到底根據什么來判斷我到底應該用交流的還是滯留的呢?
我是新手,請大家多多指導。
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11888 分
在線時間: 9727(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-08-04
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-04-08 12:45
全看
|
小
中
大
沒有,西門子數字量輸入只有DC(直流)輸入,輸出卻可以分為直流與交流輸出。
開關信號并不是只能用直流,這一點您看看您家的電燈開關就可以明白。
使用何種電壓模式取決于您控制設備的電壓模式,如果您控制設備的輸入為DC,那么您接入AC的話只能是燒毀控制端。
您產品的說明書會明確告知您輸入控制端子所使用的電壓類型。
以上!