我們現在的變壓器是1250KVA,滿負荷是1900A,功率因數是0.98 我想把無功不到1,這時變壓器的電流會減少嗎?能少多少?
分享
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1753 個
工控威望:
10138 點
下載積分:
62653 分
在線時間: 2696(小時)
注冊時間:
2007-03-26
最后登錄:
2025-08-03
查看hxl202319的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-16 10:58
全看
|
小
中
大
按規定是不允許補償到1的,不補償到1有以下兩個方面的考慮。
1.從0.7補到0.95,不需多少容量的電容,從0.95補到1所需的電容容量可能是前面的幾倍,經濟上 不劃算。
2.補償到1時,容易發生電路諧振,在諧振時,電容支路會產生主回路幾倍以上的電流,照成電容發熱擊穿,燒斷熔斷器等故障,惡劣的會照成電網癱瘓。