我們公司采用的是三菱A系列PLC,因AD模組是輸入4~20mA電流輸出0~6000的顯示數值。因AD模組輸出信號波動大!我檢查輸入信號穩定沒有波動。PLC程式計算也正常。檢查模組有接地。用信號發生器給其輸入4mA電流輸出-100~80之間波動。特向各位請教有何解決良策!謝謝!
分享
zhangli019
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
587 個
工控威望:
2465 點
下載積分:
1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2011-02-18
最后登錄:
2024-01-27
查看zhangli019的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-13 09:40
全看
|
小
中
大
加電容,另外再增大測量次數取平均值