S7-300更換CPU后出現掉站情況,小呆向各位達人求教
上一主題
下一主題
工控小呆
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
12 個
工控威望:
133 點
下載積分:
636 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間:
2011-09-08
最后登錄:
2012-08-23
查看工控小呆的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-09-08 10:58
全看
|
小
中
大
樓主及各位達人們好,我得300CPU型號315-2AH14-0AB0 以前我們廠300的CPU加了密碼,而廠家又不肯透漏密碼,無奈情況下想著換一個CPU外加內存卡,CPU型號一致,重新組態并重新復制程序,組態的各種地址也都設定正確,ET200遠程站的型號也都設置正確,但是更換CPU后所有遠程站出現掉站情況,SF燈常亮,BF燈閃爍,自己重新拿了一個300的CPU,外加一個IM153用DP網絡連接時,也是出現這種問題,求各位工控達人能幫幫小呆,謝謝了,好人一生平安,祝工作順利,萬事如意
分享
alienlau
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看alienlau的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-08 16:24
全看
|
小
中
大
硬件下載沒有?
樓主留言:
下載過了,檢查過DP插頭,也沒什么問題,IM-153的撥碼地址也都設置對了
分享
alienlau
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看alienlau的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-09-09 10:09
全看
|
小
中
大
1、最好型號、版本號一致的CPU;
2、原始的程序;
3、將整個程序下載至新的CPU,或者先將硬件下載,再將block里的塊下載;