小弟廠里用一臺專用變壓器630KVA,現在廠里最大相電流是500A,求解:1,630KVA最大可用相電流是多大?2我廠現在用了多少功率的電器?3我廠還可以加多大功率的用電器?
分享
在肇興
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
361 個
工控威望:
545 點
下載積分:
2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間:
2010-12-20
最后登錄:
2020-06-20
查看在肇興的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-01 15:46
全看
|
小
中
大
10KV電壓的變壓器的低壓電流是:1KVA約等于1.44A.你的變壓器是630KVA,電流大約900A,你可以從變壓器銘牌上看到變壓器的相關參數