是接近開關的質量問題嗎?
上一主題
下一主題
haif
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
32 個
工控威望:
191 點
下載積分:
658 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間:
2008-08-29
最后登錄:
2025-02-27
查看haif的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-09-01 08:05
全看
|
小
中
大
一個設備上相距不到2米的A、B兩處各放置2個同型號接近開關(三線制),安裝后一切正常,用了一段時間后發現B處的2個接近開關無論有無感應,指示燈都是一直在亮的狀態,懷疑是元件問題,進行了更換,更換后通電檢查,恢復正常,用過一些時日后,還是B處的2個,再次出現同樣問題,而A處的2個一直都沒問題,這是怎么回事?是接近開關的質量問題嗎?
A、B兩處的環境條件都是一樣的
分享
胡驕陽
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
260 個
工控威望:
3019 點
下載積分:
1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間:
2009-12-16
最后登錄:
2024-11-19
查看胡驕陽的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-02 22:17
全看
|
小
中
大
這樣的情況一般不是元件的質量問題就是接入的負載有問題,是不是兩處的負載不一樣呢,經常壞的是不是驅動了繼電器呀?如果是繼電器負載加個峰壓吸收就不會壞了。