在溫控模塊中程序(FROM K0 K29 K4M10 K1)中的K4M10論壇說是是(KM25----KM10)不明白是什么意思,和輔助繼電器的M不同嗎是不是說他就占用了PLC的(M10---M25)15個繼電器。能用K4M20----K4M30嗎
分享
550374389
。!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
696 個
工控威望:
1161 點
下載積分:
5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間:
2010-11-28
最后登錄:
2025-05-26
查看550374389的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-27 23:29
全看
|
小
中
大
組合位元件,位元件每4位為一個組合單元。KnM0中的n是組數。16位數操作時為K1~K4。32位數操作時為K1~K8。例如,K2M0即表示由M0~M7組成2個4位組。簡單的說就是把位元件組合起來當數據寄存器D用!