線燒焦了,空開沒有跳開,是不是短路了?
上一主題
下一主題
xiaoluo1
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
88 個
工控威望:
168 點
下載積分:
558 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間:
2010-03-05
最后登錄:
2016-10-12
查看xiaoluo1的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-08-23 15:17
全看
|
小
中
大
我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發現,靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了?
申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ]
分享
ztygl
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
92 個
工控威望:
249 點
下載積分:
1707 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2009-04-26
最后登錄:
2018-01-18
查看ztygl的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-17 10:49
全看
|
小
中
大
空開短路是是10倍的標定電流,你這是明為線太小,接線不好電流大,過載而致辭.空開保護只有2個功能:,過載,短路
學了三凌半桶水,這輩子余下的時間 學SIMEMA!