兩臺7.5KW的2極電機,要求快速啟動,快速停車,一般1分鐘啟停3次左右,應該怎么配置變頻器?配多大的有什么要求,大家伙告訴一下,另外給推薦一個牌子的變頻,國產的,不要太貴@!
分享
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
571 個
工控威望:
787 點
下載積分:
1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2011-04-15
最后登錄:
2014-12-20
查看shenyijin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-26 17:13
全看
|
小
中
大
建議你不要變頻自身制動,長期會損壞變頻主電路,最好用機械制動,要么買個好的,比如安川之類