一個奇怪的故障
上一主題
下一主題
工控戀者
互相學習
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
253 個
工控威望:
1573 點
下載積分:
5553 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間:
2010-11-21
最后登錄:
2022-11-14
查看工控戀者的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-08-21 16:29
全看
|
小
中
大
家具超市里的一個家具店,配電箱是5線接入,3相加N 加PE 線,總開關是4級帶漏保斷路器,照明分4路,分別有4個單級斷路器控制,問題出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,這路照明已送電,整個這一片的十多家店面都停電,樓層總開關掉跳閘。經檢查發現這一路的照明開關控制著N線,經過維修后開關控制相線,但是問題來了,4級漏保一和閘,樓層總開關跳閘,把所有照明插座的斷路器都拉下,光送4級漏保還是樓層開關跳。樓層總開關是3相加N的,奇怪的是各分斷路器都是拉下的沒有送電,怎么會跳閘?高手指點。
分享
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
367 個
工控威望:
537 點
下載積分:
1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2010-10-08
最后登錄:
2019-10-14
查看ldq_yang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-21 21:26
全看
|
小
中
大
我以前也遇到過,后來N線不進總開關就好了。就是上面兄弟說的N線不是同一支路問題