新宿舍樓電纜截面選擇問題 急救!
上一主題
下一主題
小徒弟
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
371 個
工控威望:
499 點
下載積分:
1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2010-06-19
最后登錄:
2025-07-09
查看小徒弟的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-08-19 20:45
全看
|
小
中
大
小弟公司要新蓋一宿舍樓 一共四層 一樓為食堂 共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二 三 四 樓為員工宿舍 標準是一層為36間房 一間房一臺1.5匹空調 一臺2KW電熱水器 一臺2KW電磁爐 一臺500W電飯鍋 一臺電視 求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米) 小弟沒有經驗 請師傅們費心 感謝感謝
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ]
分享
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1411 個
工控威望:
1518 點
下載積分:
13290 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間:
2008-03-19
最后登錄:
2025-07-28
查看小蜜蜂的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-20 21:53
全看
|
小
中
大
不要聽6樓胡扯,他都把電算到1相上了,你可以分到3相上去,1472/3=400多A每相,所以每樓單獨進三相五線,185mm2好了。