用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
新宿舍樓電纜截面選擇問題 急救!
上一主題
下一主題
小徒弟
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
371 個
工控威望:
499 點
下載積分:
1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2010-06-19
最后登錄:
2025-07-09
查看小徒弟的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-08-19 20:45
全看
|
小
中
大
小弟公司要新蓋一宿舍樓 一共四層 一樓為食堂 共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二 三 四 樓為員工宿舍 標準是一層為36間房 一間房一臺1.5匹空調 一臺2KW電熱水器 一臺2KW電磁爐 一臺500W電飯鍋 一臺電視 求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米) 小弟沒有經驗 請師傅們費心 感謝感謝
[ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ]
分享
kwer
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
36 個
工控威望:
132 點
下載積分:
548 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2010-09-16
最后登錄:
2019-06-11
查看kwer的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-23 14:40
全看
|
小
中
大
哈哈,我贊成28樓的觀點~ 眼光要放遠一點嘛。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
新宿舍樓電纜截面選擇問題 急救!
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院