今天晚上遇到的故障:臺達B系列15KW變頻器故障。
上一主題
下一主題
路龍遠
老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
163 個
工控威望:
332 點
下載積分:
7959 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間:
2008-11-13
最后登錄:
2025-05-08
查看路龍遠的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-08-16 01:54
全看
|
小
中
大
故障現象:馬達過載燒毀。重新修好馬達后試機工作電流有39A,三相電流平衡。(變頻修過,保護設置是32A.。馬達是6級額定電流是31.6A)變頻沒有報警保護,以為是馬達沒有修好,換馬達后如故,換變頻正常。主意:以為是變頻模塊有問題,換了另外一臺機的整流模塊部分故障還是一樣,換了CPU主板后工作電流降到正常值18A。請教高手是什么原因產生這個故障。
分享
llb
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
253 個
工控威望:
386 點
下載積分:
14010 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間:
2008-01-19
最后登錄:
2025-06-20
查看llb的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-16 07:18
全看
|
小
中
大
你把那主板初始化試試!是不是參數不對引起的。