用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
西門子工控論壇
求助高速計數器編碼器應用
上一主題
下一主題
felix779
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看felix779的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-08-15 19:25
全看
|
小
中
大
今天在學習高速計數器的時候,用了旋轉編碼器,具體是:兩根電源線接24V,一根接I0.0,一根接i0.1.另外的兩根線不接。
用向導完成HSC,選用HSC0,模式是9,程序按道理是沒有問題,但是撥動編碼器就沒有脈沖信號輸入,I0.0和I0.1指示燈沒有任何反應。
請教高手了。
分享
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
229 個
工控威望:
409 點
下載積分:
1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間:
2009-01-16
最后登錄:
2015-03-18
查看醉湮邃虞的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-16 09:32
全看
|
小
中
大
燈沒任何反映應該是信號輸入問題,若正常,轉動編碼器,指示燈應發出弱光。
電源與旋轉編碼器說明是否相符?編碼器輸出是否有問題?通常編碼器輸出是正負5V正交脈沖信號,而I0.0邏輯電壓是15V,
你選用 I0.3 I0.4 使用HSC3 試驗一下。
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
西門子工控論壇
求助高速計數器編碼器應用
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院