今天在學習高速計數器的時候,用了旋轉編碼器,具體是:兩根電源線接24V,一根接I0.0,一根接i0.1.另外的兩根線不接。
用向導完成HSC,選用HSC0,模式是9,程序按道理是沒有問題,但是撥動編碼器就沒有脈沖信號輸入,I0.0和I0.1指示燈沒有任何反應。
請教高手了。
分享
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1240 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間:
2008-06-16
最后登錄:
2025-05-17
查看回憶依然最美的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-02 21:13
全看
|
小
中
大
I0.3,I0.4可以接受更寬電壓的信號輸入,5-24V的電壓都可以,但是只有CPU224XP才支持此功能,高計用HSC4,如果你用的是5V的編碼器,可以接到這兩個點上,除了CPU224XP,S7-200其他型號都不可以接受5V電壓信號!