用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
人生
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
三菱PLC的高速計數C251如何用
上一主題
下一主題
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
209 個
工控威望:
434 點
下載積分:
3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間:
2008-10-11
最后登錄:
2023-08-23
查看zhuweijun的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-08-15 14:54
全看
|
小
中
大
伺服MR-J2S——40A
三菱FX-1N-40MT
寫了一個一軸的伺服控制,可以正常工作,問題是。。如果伺服馬達沒有完成,而中斷輸入信號,如何讓伺服出錯報警。
LD MO
OUT C251 K2147483647
OUT DHSCS D202 C251 M150
寫成以后,實際操作中,不對,
伺服引腳 要接線嗎
X0
X1要接線嗎?
好好學習
分享
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
571 個
工控威望:
787 點
下載積分:
1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2011-04-15
最后登錄:
2014-12-20
查看shenyijin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-18 14:22
全看
|
小
中
大
看看手冊啊
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
三菱PLC的高速計數C251如何用
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院