伺服MR-J2S——40A
三菱FX-1N-40MT
寫了一個一軸的伺服控制,可以正常工作,問題是。。如果伺服馬達沒有完成,而中斷輸入信號,如何讓伺服出錯報警。
LD MO
OUT C251 K2147483647
OUT DHSCS D202 C251 M150
寫成以后,實際操作中,不對,
伺服引腳 要接線嗎
X0
X1要接線嗎?
好好學習
分享
小徒弟
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
371 個
工控威望:
499 點
下載積分:
1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間:
2010-06-19
最后登錄:
2025-07-09
查看小徒弟的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-15 21:03
全看
|
小
中
大
C251為雙相計數器 X0為A 相計數 X1為B相計數 要用RST復位 可用M8251的狀態可表達是再增計數還是減計數(可能是編碼器的正反轉吧 因為A B 兩相脈沖相位差90度 沒試過)最高可達5KHZ 反正用這個計數器不好玩 自學自學錯了別笑話