我用西門子200的EM231模擬輸入模塊,監控AIW0的數字量變化臺頻繁了,一會是數值2,一會成了3200,一會600,首先確定現場的儀表輸出的模擬信號是沒有問題的,就是這個AIW0的數值為什么浮動那么大?怎么解決呢
分享
xiao00
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
251 點
下載積分:
585 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2008-07-12
最后登錄:
2025-07-27
查看xiao00的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-16 17:23
全看
|
小
中
大
加信號隔離器試試、、、一般是干擾造成,,接地有時會引入干擾源。。