這是一張設備的圖紙,使用的是西門子300系列的4DO模塊24vdc
圖紙的
怪異之處是,負載1指示燈,并不是從plc輸出24v電源給指示燈,而是從外部24v電源經過指示燈,輸入到plc,
而其他的3個燈,都是正常接法,
這四個指示燈接線如圖所示,并且正常工作。
不知道第一個燈為何這樣接???
其他的圖紙(同型號的負載模塊)都是正常的接線方法。
分享
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
229 個
工控威望:
409 點
下載積分:
1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間:
2009-01-16
最后登錄:
2015-03-18
查看醉湮邃虞的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-15 08:52
全看
|
小
中
大
300俺不是太懂,如果①是模塊電源輸入端,類似200系列 1L+.
俺猜想這個燈有個功能,就是當任意一個輸出點亮時,他會亮,另外還有限流作用,
S7200我使用時,也在電源側串入過電阻以限流,電阻的體積比較大,串入燈是個不錯的方法,因為這個電阻的功耗通常很大。