同一個模擬量模塊,可以0-10V電壓輸入,4-20mA輸出嗎?
上一主題
下一主題
xiaohao
新手闖工控
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
52 個
工控威望:
186 點
下載積分:
652 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間:
2009-07-15
最后登錄:
2013-11-14
查看xiaohao的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-08-08 20:51
全看
|
小
中
大
不懂模擬量
求教懂的朋友:
就拿一個四入一出的模塊來講吧
輸入是接0-10V電壓,輸出4-20mA電流 這樣有木有問題?
分享
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1240 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間:
2008-06-16
最后登錄:
2025-05-17
查看回憶依然最美的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-09 14:04
全看
|
小
中
大
4入1出,EM235,輸入每一個通道都可以接受電壓或電流信號,輸出一個通道可以同時輸出電壓和電流信號,你這樣用木有問題!