求助:三菱FX3U 高速記數器的問題。。。
上一主題
下一主題
quanyuan
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
98 個
工控威望:
185 點
下載積分:
743 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2010-04-05
最后登錄:
2014-05-08
查看quanyuan的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-08-04 07:10
全看
|
小
中
大
圖片:
請大俠幫幫忙!我把編碼器和PLC連接好(編碼器電源用plc自帶的24伏,A相接x0,B相接X001)程序如下,為什么順時針轉動編碼器,計數器加記數,反時針轉動編碼器,記數器也是加,怎么才能達到正轉加數,反轉減數呀,(注意:編程手冊說M8246繼電器可以改變加/減,可是我接通不接通M8246都一樣的),我把編碼器A相接X001,B相接X0,順時針就減,反時針轉動也是減,請幫我看看,難道是編碼器是壞的嗎?
分享
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
487 個
工控威望:
823 點
下載積分:
1610 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間:
2008-12-08
最后登錄:
2025-07-14
查看sandy_love的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-04 08:47
全看
|
小
中
大
C251~C255才是雙相雙計數的
你的雙相編碼器輸出的是相差90度的A,B相脈沖,應該用雙相雙計數器