用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
人生
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
求助:三菱FX3U 高速記數器的問題。。。
上一主題
下一主題
quanyuan
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
98 個
工控威望:
185 點
下載積分:
743 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2010-04-05
最后登錄:
2014-05-08
查看quanyuan的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-08-04 07:10
全看
|
小
中
大
圖片:
請大俠幫幫忙!我把編碼器和PLC連接好(編碼器電源用plc自帶的24伏,A相接x0,B相接X001)程序如下,為什么順時針轉動編碼器,計數器加記數,反時針轉動編碼器,記數器也是加,怎么才能達到正轉加數,反轉減數呀,(注意:編程手冊說M8246繼電器可以改變加/減,可是我接通不接通M8246都一樣的),我把編碼器A相接X001,B相接X0,順時針就減,反時針轉動也是減,請幫我看看,難道是編碼器是壞的嗎?
分享
xubaolin
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
287 個
工控威望:
417 點
下載積分:
1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間:
2010-06-28
最后登錄:
2022-11-15
查看xubaolin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-04 10:53
全看
|
小
中
大
程序中運用的雙相計數器號不對。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
求助:三菱FX3U 高速記數器的問題。。。
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院