用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
大家看看兩個熱繼電器的用法
上一主題
下一主題
redrock99
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
319 個
工控威望:
554 點
下載積分:
3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2009-02-04
最后登錄:
2025-06-28
查看redrock99的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-08-03 22:17
全看
|
小
中
大
描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系
我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
分享
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1977 個
工控威望:
6489 點
下載積分:
968 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間:
2009-01-13
最后登錄:
2025-07-14
查看銘杰工控的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-03 22:39
全看
|
小
中
大
FR1應該設定為電機的額定電流,FR2應該設定為電機額定電流的1/2,不過我個人覺得加安裝FR2毫無意義。不知道是誰設計的電路。 真是個人才,自嘆弗如,這樣的保護方法,我楞是沒想出來。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司 15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案 重載桁架機械手
分享
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1977 個
工控威望:
6489 點
下載積分:
968 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間:
2009-01-13
最后登錄:
2025-07-14
查看銘杰工控的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-08-04 08:34
全看
|
小
中
大
樓主明明說了是星-三角啊。如果是雙速電機(Δ-2Y),那么U1 V1 WI通電時是Δ形低速,U2 V2 W2通電,U1 V1 W1短接才是2Y,樓上的你看看清楚。
發表于: 2011-08-04 15:08
全看
|
小
中
大
看來群里不懂電機的人太多了,需要補補課了。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司 15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案 重載桁架機械手
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
大家看看兩個熱繼電器的用法
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院