FX1S MR能改成三極管輸出嗎
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 3/5 Go
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1316 個
工控威望:
5896 點
下載積分:
16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間:
2006-09-07
最后登錄:
2025-01-08
查看dl2006的
主題
/
回貼
24樓
發表于: 2011-08-06 12:20
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
我把我改的上傳和大家一起分享下
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
分享
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1316 個
工控威望:
5896 點
下載積分:
16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間:
2006-09-07
最后登錄:
2025-01-08
查看dl2006的
主題
/
回貼
25樓
發表于: 2011-08-06 12:27
只看該作者
|
小
中
大
把Y0繼電器拆除,把兩線圈分別連接到Y0和COM0上,中間記得串2K電阻.步進或伺服驅動器在輸入端也是經過光藕隔離處理的,不必擔心PLC損壞.我都這樣改過N多臺了,目前還沒發現什么問題.
本帖最近評分記錄:
下載積分:+5(銘杰工控) 感謝分享
發表于: 2011-08-06 12:31
只看該作者
|
小
中
大
圖中的COM端子剛才少寫了個0,應是com0
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
分享
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1977 個
工控威望:
6489 點
下載積分:
968 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間:
2009-01-13
最后登錄:
2025-07-14
查看銘杰工控的
主題
/
回貼
27樓
發表于: 2011-08-06 13:42
只看該作者
|
小
中
大
樓上的兄弟能不能透露一下,此方法改進最高脈沖輸出頻率是多少KHZ而且比較穩定,能達到晶體管輸出一樣的響應速度嗎?
溫嶺市正凱自動化設備有限公司 15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案 重載桁架機械手
分享
lqdz68
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
70 個
工控威望:
210 點
下載積分:
979 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-06-11
查看lqdz68的
主題
/
回貼
28樓
發表于: 2011-08-06 14:38
只看該作者
|
小
中
大
可以的、、、
分享
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1316 個
工控威望:
5896 點
下載積分:
16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間:
2006-09-07
最后登錄:
2025-01-08
查看dl2006的
主題
/
回貼
29樓
發表于: 2011-08-06 15:08
只看該作者
|
小
中
大
可以的,晶體管能達能多少脈沖頻率這個也能達到,測試過沒問題.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
分享
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1226 個
工控威望:
3725 點
下載積分:
6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間:
2008-03-04
最后登錄:
2017-06-16
查看liuhanqi的
主題
/
回貼
30樓
發表于: 2011-08-06 23:32
只看該作者
|
小
中
大
謝謝各位老師,我改完了。而且是Y0, Y1。其它的Y是不能作PLSY輸出的,為了保險起見我準備再加一個光電藕合器和外置電源。擔心的是光電藕合器的工作頻率能否達到。
學無止境,永遠是學生。
分享
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
562 個
工控威望:
637 點
下載積分:
2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間:
2010-03-14
最后登錄:
2025-04-21
查看xpvista的
主題
/
回貼
31樓
發表于: 2011-08-07 08:22
只看該作者
|
小
中
大
關注中,請問樓主改好運行狀況如何
分享
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
403 個
工控威望:
570 點
下載積分:
1395 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間:
2008-04-03
最后登錄:
2025-07-19
查看100759的
主題
/
回貼
32樓
發表于: 2011-08-07 08:39
只看該作者
|
小
中
大
28樓的灰太狼師傅···
改完Y0 Y1端脈沖頻率是不是和MT的一樣?、????、
分享
langman
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
576 個
工控威望:
606 點
下載積分:
1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間:
2008-06-23
最后登錄:
2021-04-09
查看langman的
主題
/
回貼
33樓
發表于: 2011-08-07 09:37
只看該作者
|
小
中
大
Y0和COM0之間原本連接的應該是繼電器的觸點吧,怎么是焊線圈的兩個點呢,要換繼電器應該涉及到4個連接點:線圈兩個,觸點兩個,求灰太狼詳細解答。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
分享
東莞工控
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
204 個
工控威望:
380 點
下載積分:
3206 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間:
2008-08-24
最后登錄:
2019-09-09
查看東莞工控的
主題
/
回貼
34樓
發表于: 2011-08-07 20:43
只看該作者
|
小
中
大
你找永宏的書來看看,上面有詳細,可以參考下。
分享
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1316 個
工控威望:
5896 點
下載積分:
16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間:
2006-09-07
最后登錄:
2025-01-08
查看dl2006的
主題
/
回貼
35樓
發表于: 2011-08-07 20:59
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第32樓100759于2011-08-07 08:39發表的 :
28樓的灰太狼師傅···
改完Y0 Y1端脈沖頻率是不是和MT的一樣?、????、
完全一樣